1)、屋面外板吊装顺序
板材吊装用麻绳或铁丝从山墙处设一通道,然后地面和屋面各 10 人向上拉运,每次吊装的块数为 1 块,板材与吊装绳接触处应加设防磨垫,每种规格的板材根据实用情况合理吊放至檩条上,并用白棕绳固定,每处摆放不宜超过 4 块。压型钢板吊至屋面准备开始安装时,应注意确保所有的钢板正面朝上,且所有的搭接边朝向将要安装的屋面这边。否则不仅会翻转钢板,还会使钢板调头。在固定第一块钢板之前,确保其位置的垂直和方正;并将它正确地落在与其他建筑构件相关的位置上。
2)、屋面板安装
工艺流程为:堆放→就位安装并固定→调整检验→安装并固定→密封→清理检修。
屋面板安装顺序如下:
a堆放就位
屋面板吊装至屋面后,将屋面板逐步堆放就位。
b安放并固定
屋面外层板通过专用隐藏式固定座与檩条固定,隐藏式固定方法和现场施工如下:
第一步:先将第一列固定座固定,每条檩条上面各一对,以便它们能正确地与钢板的边肋和中心肋啮合。
第二步:将第一块钢板安放在已固定好的固定座上,安装时用脚使其与每块固定座的中心肋和边肋卡上,并使它们完全啮合。
第三步:将第二块钢板放在第二列固定座上后,边肋叠在第一块钢板或前一块钢板的外肋上,中心肋位于固定座的中心肋直立边上。
c、检验及调整
主要检验板材与固定座是否完全联锁及屋面板平行度调整。
检验方法是沿着正在安装的钢板的全长走一次,将一只脚踩在紧贴重叠内肋底板处,另一只脚以规则的间距睬压联锁肋条的项部,同样也要踩压每个夹板中心肋的顶部,为了达到完全联锁(这很重要),重叠在下面的外肋外的凸肩,必须压入搭接内肋的凹肩。暗扣板谷峰搭接边应逆常年主导风向铺设。
检验第二方面是测量已固定好的钢板宽度,在其顶部和底部各测一次,以保证不出现移动扇形,在某些阶段,如安装至一半时,还应测量从已固定的压型钢板顶底部至屋面的六边或完成线的距离,以保证所固定的钢板与完成线平等。若需调整,则可以在以后的安装和固定每一块板时很轻微地作扇形调整。
d咬口固定锁边
对于已咬在固定座上的屋面板,调整至正确的位置后,用咬口锁边机沿板材方向咬口锁边。
e密封
全部固定完毕后,板材搭接处用擦布清理干净,涂满密封膏,用密封膏枪打完一段后再用手轻擦使之均匀。泛水板等防水点处应涂满密封膏。
f清理检修
每天退场前应清理废钉、杂物,以防氧化生锈。工程全部完工应全面清理杂物,检查已做好的地方是否按要求做好,如不符合要求马上进行翻修。

(资料整理:海哲建设  http://www.cqhaizhe.com  )