1、施工用水量:主体施工阶段每天按浇50m3砼, 砌砖50 m3计算施工用水量:
①.搅拌50 m3砼:N1=250L/ m3,Q1=50 m3
②.砼养护(按7天养护期计)7×50=350 m3:N2=200L/ m3,Q2=350 m3
③.搅拌机清洗:600L/天
④.砌砖50m3:N3=200L/ m3 ,Q3=50 m3
⑤.浇砖50m3,N4=100 L/ m3 Q4=50 m3   
⑥.K1=1.1(未预计的施工用水增加系数)  
⑦.K2=1.5(用水不均衡系数)
Q1=K1K2(Q1N1+Q2N2+Q3N3+Q4N4+600)/(10×3600)=4.5L/S

2、施工机械用水量Q2:因工程所用机械没有特殊用水量大的施工机械,因此可不考虑机械用水量,按Q2=0计。

3、施工现场生活用水量Q3:按施工高峰期昼夜人数150人计
    P1=150人
    N3=60L/人.班(施工现场生活用水定额)
    K4=1.50(施工现场用水不均衡系数)
    Q3=P1N3K4/(10×3600)=0.375L/S
    4、施工现场消防用水量Q5:因本工程施工现场面积在25公顷之内:因此Q5=10L/S。
    5、总用水量:Q
    Q=Q1+Q2+Q3=5.05L/S<Q5=10L/S
    因此本工程施工总用水量应按现场消防用水量考虑供应
    Q=10L/S
    6、供水管径:
    本工程供水管应按消防生产共享水管考虑,流速按3L/S计算
    管径d=[(4×Q)/(3.14×3×1000)]/2=80MM