随着科学技术日新月异的发展, 对电子产品的高精密度化和细小化的要求越来越迫切,对无尘净化技术也有了更高的要求。本文以EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的项目为例,具体分析精密电子无尘车间建设。




该项目的精密电子无尘车间布局如下:
1、 洁净生产区
2、 洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等)
3、 管理区(包括办公、值班、管理和休息等)
4、 设备区(包括净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房)

无尘车间设备中的负离子净化空气系统能降低空气中的悬浮颗粒物的浓度,让电子生产环境更加的干净。因此,CEIDI西递在洁净区设计时主要遵循以下净化原理
气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化
为了保证并维持洁净度,在过滤过程中,CEIDI西递除了采用初、中效过滤器外,还进行了高效过滤,将空气中活的微生物进行消毒,保证车间内空气洁净度。

该项目室内主要空气参数设计如下 :
(1)温湿度要求: 温度为 24+2℃, 相对湿度为 55+5%。
(2)新风量大。 由于车间内人员比较多,非单向流洁净室占总送风量的30%,补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量,保证室内每人每小时的新鲜 空气量≥40m3/h。
(3)送风量大。 为了满足洁净室内的洁净度及热湿平衡, 需要较大的送风量, 300 平方米的车间, 吊顶高度为 2.5 米的。由于是十万级, 送风量就需要 300×2.5×20=15000m3/h 的送风量(换气次数, 是≥15 次/h)。

依托平面设计和专项配套系统的搭配建设能使洁净区域环境达到指定环境受控的目的,平面采用洁污分流的方式,人员和物品都是专用通道,避免产生交叉污染。气流组织方向是以不均匀的速度呈不平行流动的,伴有回流或涡流,主要靠洁净的气流不断稀释室内空气,将室内的污染逐渐排出,来实现净化。

精密电子工业洁净厂房生产环境的建设都需要根据生产工艺的要求控制微粒和对产品质量有害的杂质,同时要顾及各工艺环节的温度、湿度、压差、噪声、振动、静电防护、照度等参数要求。从平面设计与配套系统的搭建都是与工艺挂钩,参数标准不一,无法照本宣科,EPC集成服务商CEIDI西递根据企业的生产工艺、投资预算、运行成本、人性化因素等综合考虑,定制高性价比和科学的方案。有需要的企业可以登录上海西递实业有限公司官网了解。

8084

主题

9958

帖子

2376

积分

网购高手

Rank: 2

金币
3
发表于 2022-1-12 13:02 | 显示全部楼层
人民币代表着你的实力,我看你现在就只能是个弱智
回复

使用道具 举报

9

主题

5214

帖子

2613

积分

网购高手

Rank: 2

金币
0
发表于 2022-1-12 19:45 | 显示全部楼层
我要做元老!希望你能支持下!
回复

使用道具 举报

0

主题

1741

帖子

873

积分

网购高手

Rank: 2

金币
1
发表于 2022-1-12 21:43 | 显示全部楼层
运动员投篮,连五次都没投进,教练道:"笨蛋!瞧我的!"也投了五次仍不进,"看见了

吗?你刚才就这样投的!"
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

手机版|联系我们|免责声明|站内地图|网购分享吧 ( 豫ICP备18037174号 )

GMT+8, 2022-1-29 05:47

Powered by Discuz!X3.3

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回列表