1、重庆硅岩夹芯板基层面检查 

干燥度考察:基层面的找平层砂浆干燥程度、潮湿程度、固化如何? 
干净度考察:基层面的油污、灰尘、疏松物等影响粘结效果的异物。 
表面强度检查:基层面砂浆的表面强度、裂缝、砂眼、空鼓等检查,钻机钻孔检查强度和起砂情况。 
平整度和垂直度检查:2m靠尺或水平仪检测平整度和垂直度,要求控制在≤5mm。  门窗、栏杆等构件要安装就位。

2、基层面处理 
高压水冲洗:驱除灰尘、疏松物,降低墙面温度(必要时);
钢刷轻打磨:驱除油污(必要时); 
墙面修整处理:修补提高平整度和垂直度,提高表面强度(必要时);

3、外墙面垂直度、平整度控制 
每面墙的阳角、阴角用吊线,作为该墙面保温板垂直平面控制线。 
根据垂直平面控制线,沿水平方向带水平线,作为保温板粘贴控制线。保证保温板粘贴平整度、垂直度控制在规范允许偏差值内。(GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》) 
墙面平整度、垂直检测,用2m靠尺检查最大偏差应小于4mm,并保证无空鼓、脱层和裂缝等缺陷。否则应进行修整达到要求。